土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机短路比—高手请

发电机短路比—高手请

发布于:2007-01-04 15:51:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机短路比是发电机的重要参数,它关系到机组能否稳定运行。那么它的意义是什么?取值范围是多少?设计中如何去调整?生产过程中如何才得到保证?它的变化将影响到电机的哪些参数,产生什么样的后果?如何去测试发电机短路比?等等==========
一个人的能力是有限的,大家一起来顶。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuzhijian
    liuzhijian 沙发
    楼上概念正确
    2007-01-06 10:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • guanzhongren
    guanzhongren 板凳
    1、短路比指:电机空载额定电压的励磁电流下三相稳定短路的短路电流与额定电流的比值.
    2、取值范围是多少:〉=200MW,的不小于0.4;<=200MW的不小于0.45.
    3、设计时通过调整气隙来调整,生产中通过设计尺寸来保证
    4、短路比和同步电抗、电机的制造成本、运行稳定性密切相关。
    5、短路比通过测量电机的特性曲线来计算。
    2007-01-05 18:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多