老师傅们,我的问题就是零线接地有什么弊端呀!会引起什么后果呢?

全部回答(3 )

  • 大鼻山
    零线这一术语怎么还有人在用?15年前就已淘汰了。现在都说N、PEN、PE等术语
    2007-02-11 10:24:11 来自 PC 评论 举报
  • jzg640321
    在三项四线制电路运行中零线(N)是不能接地的,如果接地后会造成变压器中性点出现多点接地造成三相电流不平衡,出现与大地的容性电流,变压器的声音也出现异常,中点电流过大。
    2007-02-09 23:03:09 来自 PC 评论 举报