土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 柜机问题

柜机问题

发布于:2007-01-04 15:27:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位前辈,我看到有的大房间,如餐厅,商场。只放了几台柜机,没有风机盘管等末端设备。而有的房间则放柜机+风机盘管。麻烦帮我解释一下。小弟刚入行。还望赐教。万分感谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mxh20050322
    mxh20050322 沙发
    5楼的回答基本没问题,要补充的是,这种柜机的空调效果肯定不会太好,近处太冷,远处太热,很多餐厅大堂都是这个样子
    2007-03-26 20:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • cjy982916
    cjy982916 板凳
    你说的一些大房间有多台柜机,可能有几种原因,因为柜机的成本要低安装费可以不要现在厂家都是免费安,还有就是便于搬家,出现多台是因为一台不能达到房间的总负荷才用多台机器.

    新风机是吸室外的空气进行热交换而柜机是在室内循环吸收室内的空气进行热交换

    排风是可以可以不要的,如果房间是在是空气太差还是有必要另设排风提高空气
    2007-03-26 09:50:26

    回复 举报
    赞同0