阅读下一篇
天正暖通8.5问题这两天用了用暖通8.5beta2试用版,发现一些问题,因为我是做空调氟系统的,所以多联机这块用的比较多1、选择室外机的时候,可以根据室内机的制冷容量和来选,得出系统配比率(左下角的百分比),但是这个计算是错的,天正的算法是用室外机的总容量除以室内机的容量和,但是正确的算法应该是室内机的容量和除以室外机容量。2、通过“系统计算”得出管径,我发现室外机出来的冷媒管也是按照规则计算得出的管径,但是室外机出来的冷媒管不应该是通过计算得出来的,而是由室外机本身配管接口决定的,比如大金vrv的8HP室外机冷媒配管是19.1/9.5,这个是规定死的,从外机出来的冷媒管一定是这个管径,而不是通过内机容量和来推算出来的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句在最新版本中可以试一下您的问题是否还出现呢。最新版本T20V9.0在天正官网中进行下载.现有版本中,可以尝试在空白新图上布置280防火阀,然后将图纸整体拷贝到此图中。
回复 举报
有人解决了问题吗?用的是T20,V5版的,
回复 举报