土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通出现280度防火阀文字不显示的情况怎样解决?

天正暖通出现280度防火阀文字不显示的情况怎样解决?

发布于:2012-07-12 11:32:12 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
天正暖通出现280度防火阀文字不显示的情况,图上只显示防火阀的图标,但不显示'280℃"配套文字,急求高手解答,多谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • cryogen
    cryogen 沙发

    在最新版本中可以试一下您的问题是否还出现呢。最新版本T20V9.0在天正官网中进行下载.现有版本中,可以尝试在空白新图上布置280防火阀,然后将图纸整体拷贝到此图中。

    2023-01-06 13:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • wky123456wky
    wky123456wky 板凳

    有人解决了问题吗?用的是T20,V5版的,

    2022-08-11 11:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.13 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正暖通8.5问题

这两天用了用暖通8.5beta2试用版,发现一些问题,因为我是做空调氟系统的,所以多联机这块用的比较多1、选择室外机的时候,可以根据室内机的制冷容量和来选,得出系统配比率(左下角的百分比),但是这个计算是错的,天正的算法是用室外机的总容量除以室内机的容量和,但是正确的算法应该是室内机的容量和除以室外机容量。2、通过“系统计算”得出管径,我发现室外机出来的冷媒管也是按照规则计算得出的管径,但是室外机出来的冷媒管不应该是通过计算得出来的,而是由室外机本身配管接口决定的,比如大金vrv的8HP室外机冷媒配管是19.1/9.5,这个是规定死的,从外机出来的冷媒管一定是这个管径,而不是通过内机容量和来推算出来的。

回帖成功

经验值 +10