由一户式中央空调工程(水机),主机15匹,末端(风机盘管)13个,总冷量大于主机20%;管路材料采用PP-R管,橡塑保温管,安装了三个电动二通阀,末端均为侧送上回风。投入使用经过第一个夏天,冷冻水管路和末端设备表面凝露严重,风机盘管金属表面大量凝露,脱水盘保温层都凝露。有管路经过和末端设备安装的地方吊顶全面浸湿,粉刷层脱落。当时检查由于用户同时使用负荷较低,主机回水温度在8度左右,供回水温差1度左右。用户建筑物20米处有一条小河,但空调房间在5、6层。由于安装的保温材料厚度只有10mm,怀疑是保温厚度不足所致,在秋季将管路保温全部换为20mm厚度,把风机盘馆的风机涡壳全部贴附保温材料,更换了损坏的吊顶装修。但经过接下来的一个夏季运行后仍然出现上述情况。
这种情况是第一次遇到,空调效果很好,无法判断引起的原因,没有好的解决办法,在此请教各位专家看有没有好的解决方法。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句2 适当提高出水温度;
3 怀疑送回风没有与设备连接。
回复 举报
首先更换厚的保温材料,其次调节冷冻水量,还有确保风管不漏风.
回复 举报