土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地下发电机房和储油间的通风如何考虑?

地下发电机房和储油间的通风如何考虑?

发布于:2012-07-12 08:41:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
手上一个项目,地下一层是商场,里面有配电房,发电机房,储油间等设备用房,现在有如下几点顾虑:
1. 发电机运行的时候会冒烟,我们需不需要做排烟?
2. 发电机房的排风能不能和商场的排风共用一个系统?
3. 如果不能共用,发电机房和储油间的通风能不能通过挂两台壁式风机,直接向商场送排风?(商场已做通风)?这样可以避免做竖井。



大师们知道的请指点指点我,我是个没人教没人带悟性也不高的可怜娃,先谢过了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lyhwyk
    lyhwyk 沙发
    需要单独设排风系统,发电机的排烟需要单独设计,直接排至地上,储油间的排风需要考虑防爆。另外柴油发电机房的补风问题需要考虑,尽量自然补风,不满足要求的需要机械补风,风量很大的。
    2012-07-19 10:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • oksoft
    oksoft 板凳
    发电机所需冷却通风量应该是相当大,而且平时不运行。这种情况下感觉和商场共用一个通风系统不好吧……
    2012-07-14 09:00:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诚心求解大型商用空调管路的充氮焊接的疑问

大型的商用空调的管路直径很大(很多都直径50以上的),为了铜管内部不产生大量的氧化皮,现在焊接前后,都会充氮保护,现在小弟想知道这个充氮压力、充氮时间具体有哪些要求。 大家可能都知道要保证没有氧化皮,管内要有氮气流过,压力不能太小等,但这样就一定能保证没有氧化皮了吗?我现在看到一种情况就是,在整机焊接的时候,充氮压力开得很大,而且充氮的位置距离铜管焊接的点也很近,完全是有氮气流过的,焊接前也预充了很久,焊接后也等铜管冷却了再停止充氮,但还是有氧化皮,充氮的有效性不是很理想。

回帖成功

经验值 +10