发布于:2012-07-11 22:25:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请问大家,配筋砌体在计算受压承载力的时候,用到的高厚比要不要按表5.1.2考虑修正系数?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zoujin18
    zoujin18 沙发
    《砌体规范》5.1.2条规定,确定影响系数φ时,需要按表5.1.2条考虑γβ的修正,但是配筋砌体影响系数φn可不考虑修正。
    2016-08-23 11:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • xuzhenjian2010
    本帖最后由 xuzhenjian2010 于 2013-3-30 22:28 编辑

    配筋砌体在计算受压承载力(求稳定系数)时,需要用到高厚比的值,此时要乘以高厚比修正系数的;当高厚比修正系数=1.0时,β=H0/h,其实这里已经乘了高厚比修正系数(=1.0,当为配筋烧结砖砌体或配筋砼砌块砌体时),在公式中未能反映出是否乘了高厚比修正系数而已。
    这是本人的一点拙见,规范确实没指明^_^
    但如果求某墙、柱的高厚比,就不需要乘以高厚比修正系数了,这里的高厚比即构造要求中指的高厚比,用于墙、柱高厚比验算的。
    2013-03-30 22:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多