我们设计的空调系统位于一栋建筑裙楼的三四五层,裙楼上有两栋建筑,左边是居民楼,右边是写字楼,原本我们和甲方协商好要把空调主机放在裙楼屋顶,但是建筑开发商不同意,说噪音太大,而且主机的热风会直扑居民楼,要求我们把主机放在机房内,但是机房只有4.2米层高,而我们的主机是9台制冷量130KW的模块机,我方觉得不可行,可是对方请来了省内较权威的专家,说有很多这样的先例,是可行的。现在处于僵持状态,想请大家给个建议,谢谢了!
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句如果没有足够的强制机械通风来将内外的空气置换对流,一段时间后技术层就变成桑拿浴室了,机组照样报警停机
除非喷水量极大,等于是把风冷改为水冷
回复 举报