土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求救,消防联动的问题

求救,消防联动的问题

发布于:2007-01-02 21:55:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我最近代理了一个水泵厂家的电气技术服务工作,好家伙上来就来了个12层居民楼消防系统的工程,头都大了,盼各位高手指教。
现场的情况如下:该厂家的设备有两台喷淋系统水泵,两台消火栓系统水泵,两台天台消防水箱补水泵,上面六台泵安装在地下室,在天台有两台雨淋泵,电气控制箱厂家配套产品,两台喷淋系统水泵出口并联后进入一个罐,在罐与水泵之间的管道上并联接有两块压力开关和一块压力表。两台消火栓系统水泵出口和喷淋系统水泵一样,雨淋泵入口取自天台消防水箱,现在设备已安装完毕,只等各系统二次线连接,我手头也没有系统联系图纸,只有电气控制箱图纸,喷淋系统水泵、消火栓系统水泵电气接线一样,和外部的联系只有两条启动回路,一个在启动回路中串入一个点,01、03,该点接到端子排,一条在启动回路中串入一个中间继电器常开点,该中间继电器线圈两端接到端子排上,号头为001,002。我手头也没有相关资料,有以下几个问题不太明白,请指教:
1、听别人说天台雨淋泵的控制用出口管道上的压力开关控制,但现场没有压力开关如果是的话,那压力和压差一般设置多少啊?
2、天台消防水箱补水泵是否用水箱的液位控制阿,一个浮球开关可以解决问题吗?
3、喷淋系统水泵、消火栓系统水泵出口的两个压力开关什么作用啊,将其接到哪里去啊?
4、喷淋系统水泵、消火栓系统水泵电气接线中的两个外部启动回路如何接线啊
如果有哪位高手有耐心进一步指教的话,请留下QQ或加我QQ号,254690749

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gongjun2001
    gongjun2001 沙发
    当火灾发生时,喷头开启喷水,着火区水流指示器动作输出电信号报警,报警阀经延迟器延时后水力警铃报警,压力开关动作接通电路报警并自动启动喷淋泵。01,03应该是无源接线端子,是压力开关直接起泵用的,不知你所说的压力开关引出几根线,如果是一对常开端子那就要加继电器(最好4对触点)才能起泵,压力开关还需要触点一对常开触点接到输入模块上作为报警信号送给自动报警主机的(所以需要加继电器,从继电器引出一对无源常开触点接到输入模块上),继电器的线圈一级接到24V一级上,另一级经过压力开关常开触点接到线圈另一级上,然后从继电器引出一对无源常开触点接到01,03端子上,不过那样还要提供24V,最好现场提供,买个220变24开关电源就可以了完成起泵功能了。[前提,先将01,03短路看能不能起泵,不能起那就要看是否要加24V]。我建议,什么都不用加,一个压力开关接到输入模块上,另一个用来直接起泵,这样就不用加继电器和开关电源了。
    001,002接到中间继电器的线圈上,肯定需要提供24V,也就是用报警联动中多线模块控制它,不过你所说的就两个端子,用控制模块就可以了(只起不能停泵,至少三个端子才能停),接模块的24V很简单,一级直接接到001或002上,另一级经过模块继电器的常开触电接到001或002上,就可以完成联动主机对喷淋泵远程启泵了。
    才进入这行3个月,回答错误的地方敬请指教。
    2007-01-05 15:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • pihuixian
    pihuixian 板凳
    资料解决不了根本的问题
    压力开关不是有2根线吗 它就是跟总线接在一起的信号线
    有个信号模块
    2007-01-05 14:15:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高手答案,欢迎讨论,TN-C-S,有图纸

1、我做的项目是别墅组团,组团内有800KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相五线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),本工程采用TN-C-S系统,请问下工作零线和保护地线在集中表柜处连接还是应该在户内表箱连接,如何连接呢?曾经作过架空引入的三相四线制系统电缆在架空线引入处做重复接地,目前这个系统还没接触过,请前辈指点

回帖成功

经验值 +10