土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求高手答案,欢迎讨论,TN-C-S,有图纸

求高手答案,欢迎讨论,TN-C-S,有图纸

发布于:2007-01-02 14:07:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、我做的项目是别墅组团,组团内有800KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相五线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),本工程采用TN-C-S系统,请问下工作零线和保护地线在集中表柜处连接还是应该在户内表箱连接,如何连接呢?曾经作过架空引入的三相四线制系统电缆在架空线引入处做重复接地,目前这个系统还没接触过,请前辈指点
2、另一个组团的设计就是组团内有600KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相四线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),设计也采用TN-C-S系统,而且说在户内配电箱做重复接地,不同设计院不同的设计,但都采用同一种接地制式,很让人费解,我觉得是设计也没搞懂这个原理,悲哀啊

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    两种接地形式都是TN-C-S,区别不大,哪种都可以。其中PEN线分开PE和N之前不能接漏电保护。
    分开得越早,系统越安全,成本越高,如此而已。
    2007-01-03 09:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • xcthenet
    xcthenet 板凳
    没有人能回答吗?
    2007-01-02 14:15:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于火灾报警楼层显示器的设置

按《火灾自动报警系统设计规范》5.2.2.4 条:当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。但这条说明是附属于区域报警系统的设置中的。现在请问,如果一个工程中使用的是集中报警系统或控制中心报警系统,还有必要遵照上述条款,在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位设置楼层显示器吗?因为安全防范板块进不去,把帖子发在这里。如可能,请版主将它移至相应的位置,谢谢!

回帖成功

经验值 +10