土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何判别要不要设置消防水池、水泵房

如何判别要不要设置消防水池、水泵房

发布于:2012-07-10 17:14:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
三层的办公楼,每层一千多平方,布置消火栓系统,要不要设置消防水池、水泵房的啊,如何判别!
规范上说符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。

望详解!!
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 726 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教--油库消防用水量的计算问题

《石油库设计规范》12.2.6 石油库的消防用水量,应按油罐区消防用水量计算确定。油罐区的消防用水量,应为扑救油罐火灾配置泡沫最大用水量与冷却油罐最大用水量的总和----如何理解? 一个油库,有容积10000m³的储罐2座,3000m³的12座,5000m³的5做,含甲乙类液体;请问,灌区消防用水量(含冷却用水量和泡沫用水量)是按单一最大储罐算还是须全部储罐消防用水量相加?

回帖成功

经验值 +10