三层的办公楼,每层一千多平方,布置消火栓系统,要不要设置消防水池、水泵房的啊,如何判别!
规范上说符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。

望详解!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • shuixin_1026
    shuixin_1026 沙发
    2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。

    关于这一条,我们有个这种的做法,取市政给水管道的2个点,区域内独立成环,只要水量能满足,就可以的啦。
    当然这个要跟消防部门沟通,他们认可了就可以这样做。
    2012-07-28 20:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • 路过
    路过 板凳
    三层的办公楼,每层一千多平方,体积应该大于10000m3 了吧?室内用水量怎么为0了?室内+室外又怎么等于25l/s?