土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选择

电缆选择

发布于:2007-01-01 15:25:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YJV和VV型号的电缆有何不同?分别在什么条件下使用,如何选择?
  • liuplc
    liuplc 沙发
    5kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
    用途:
    本产品主要用于35kV及以下电力输、配电系统中,供输送电能之用。广泛应用于电力、建筑、工矿、冶金、石油化工、交通等部门,已完全替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。

    型号说明


    1、阻燃特性 2、绝缘系列代号 3、导体
    4、护套 5、铠装层代号 6、外护层代号
    7、额定电压 8、芯数 9、导体截面mm2

    型号代号表
    项 目 代 号 含 义
    阻燃特性 -
    ZR
    WL 非阻燃(省略)
    阻燃 *
    低烟无卤
    绝缘 YJ 交联聚乙烯绝缘
    导体 -
    L 铜芯导体(省略)
    铝芯导体
    护套或内护套 V
    VD
    Y
    E 聚氯乙烯
    低烟低卤阻燃聚氯乙烯
    聚乙烯
    阻燃聚烯烃
    铠装层 2
    3
    4 双层钢带铠装
    细钢丝铠装
    粗钢丝铠装
    外护套 2
    3 聚氯乙烯
    聚乙烯

    注*:阻燃特性分ABC三级别,分别表示为:ZRA、ZRB、ZRC
    使用特性
    项 目 技术性能
    额定电压 电压等级分为:0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV
    6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV
    12/20kV、21/35kV、26/35kV
    导体长期允许工作温度 导体最高工作温度为90℃
    直流电阻 符合GB3956的规定
    敷设 敷设时候环境温度不低于0℃,最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
    工频耐压试验 Uo为3.6kV及以下电缆:2.5Uo+2kV/5min不击穿
    Uo为3.6kV以上电缆:2.5Uo/5min不击穿
    局部放电试验 Uo为1.8kV及以上和18kV以下时,
    1.5Uo下放电量不大于20pC;
    Uo为18kV以上,
    1.5Uo下放电量不大于10pC。
    阻燃特性 能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验;低烟低卤和低烟无卤阻燃电缆燃烧时烟雾浓度应符合GB12666.7(IEC1034)的规定。

    2007-01-01 18:37:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

朋友们帮我分析一下这个星--三角起动电路

上次回家,村里的抽水站请了镇上的人安装了星---三角起动,延时5秒切换的抽水机电路,现附上主电路图。开始工作不到十分钟KM2烧坏,认为是产品质量问题,再换一个同型KM2,又烧坏,后来换了个60A的KM2,问题解决。我的疑问是:为什么不先烧坏KM3,虽然工作时间短,但KM3要承受大的起动电流,特别是KM3的下端就用家用铜电线短接。KM3的使用寿命会不会很短?这样的电路有没偷工减料?合理吗?希望广大朋友说说自已的见解!!!

回帖成功

经验值 +10