发布于:2007-01-01 15:00:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上次回家,村里的抽水站请了镇上的人安装了星---三角起动,延时5秒切换的抽水机电路,现附上主电路图。
开始工作不到十分钟KM2烧坏,认为是产品质量问题,再换一个同型KM2,又烧坏,后来换了个60A的KM2,问题解决。
我的疑问是:为什么不先烧坏KM3,虽然工作时间短,但KM3要承受大的起动电流,特别是KM3的下端就用家用铜电线短接。KM3的使用寿命会不会很短?这样的电路有没偷工减料?合理吗?希望广大朋友说说自已的见解!!!

1167634810338.JPG

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • bingzhe
    bingzhe 沙发
    刚才想错了,3号继电器有电流通过,而且承受星形启动电流.
    2007-01-12 11:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • bingzhe
    bingzhe 板凳
    同意17楼,先1,3合,再1.2合,三相平衡,3号接触器理论上不存在电流.
    2007-01-12 11:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多