2012-7-12更新:自己通过查资料,弄懂了一点,下面自己答一下,大家给看看对否。
听取大家指点:膨胀罐下不加阀门。安全阀出口接软水箱。
------------------------------------------------
请大家帮忙看看我的这个系统,自己是小白一个,还请大家帮忙。
项目概况:这是一个很小的设备散热用闭式循环系统, 由于没有准确数据,整个系统的管路损失就按15m算。整个系统水容量按3m3算。系统最高点5m。最高温度不超50度。
疑问一: 循环泵和补水泵的选型是否错了?有什么危害?补救措施是什么?
答:主泵选大了,主泵扬程选择15*1.2=18m的就可以了。
危害分析:
水泵额定扬程为32m,即泵出口压力为32m,由于系统损耗15m,则泵入口处的压力为32-15=17m。则泵的实际扬程为32-17=15m,根据泵的特性曲线,扬程降低,流量会加大,会造成系统震动加大,轴承易损坏,电机过载,如果过载严重,甚至会烧毁电机。
补救措施:
a、换泵(最优);b、将叶轮减小(但是扬程减小的同时,流量也会降低);c、加变频(要增加额外投资,但是节能又保证系统稳定);d、减小泵出口阀门开度(浪费电能);e、增加管路损耗,如:多加阀门,减小管径等(很傻)
疑问二: 如果按图上的选型,(实际已经采购完毕了。。。。。。。)
1、系统定压点的静态压力是多少?
答:静态压力是5m。
2、系统定压点的动态压力是多少?
答:动态压力是32-15=17m 。
3、循环泵入口和出口的压力是多少?
答:泵出口压力为32m,泵入口处的压力为32-15=17m
4、囊式膨胀罐的容量和预充压力是多少?
答:这个我没有计算,选了个100L的,
预充压力比系统静压大些,可以为5+3=8m。
这儿有些迷惑,预充压力是按静压力算呢?还是按动态压力算?
5、补水泵启动和停止压力要设多少?
答:启动按定点压力+2m算,停止按启动压力定点压力+(5~10m)。
这儿有些迷惑,定点压力是按静压力算呢?还是按动态压力算?
如果按静态压力:启动压力=5+2=7,停止为:7+5=12
如果按泵入口:启动压力=17+2=19,停止为:19+5=24
6、安全阀压力要设多少?
这儿有些迷惑,应该是按补水泵的停止压力+(3~5m)对否?
感谢大家,自己不是这个专业的,真的头大。。。
[
本帖最后由 goatking 于 2012-7-12 11:45 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句感谢beyond1359指点啊。
可能我这个问题太基础了,大家都没有心情给说一下,呵呵。我自己是电气专业的,这些问题对我来说已经很难了。
回复 举报
已经采购了的话只是泵的效率问题,耗能而已,应该不会有什么损伤
我毕业时间没多久 不是工作在设计院的 说的只能当参考
觉得对你来说 这东西难听点你可以自己心里有个底 然后把问题抛给卖设备的厂家 注意总结 经过一次之后就懂了
好运吧
回复 举报