土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 自动扶梯两侧卷帘控制模块的设置

自动扶梯两侧卷帘控制模块的设置

发布于:2006-12-31 19:50:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
自动扶梯两侧有六堂卷帘,卷帘旁设有烟温感,用两个模块控制前后进出通道的卷帘分两步降。两侧各有两堂与半降模块并接。就是说当控制半降模块动作时,两侧的卷帘全降。这样做行么?望各位大虾指教!!
  • lqh650114
    lqh650114 沙发
    功能上可以实现,但在控制端接线时最好用中间继电器隔离,防止混电卷帘控制箱间混电。因自动扶梯在火情时不能作为疏散通道使用,且属于上下层防火分区开口部分,我一般的做法是六堂卷帘同时全降。
    2007-01-02 20:09:02