消火栓泵是否要与屋面消防水箱联动?
消火栓泵是否要与屋面消防水箱联动?
请教:消火栓泵是否要与屋面消防水箱联动?(即:水箱低水位时消火栓泵启动)
发布于
2006-12-31 14:33:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lqh650114
楼主应该好好审消防水系统图纸,如果消防加压泵的水能打进高位水箱,那设计院水平...。
2007-01-02 20:37:02
来自 PC
评论
举报
fanglp01
楼主,消火栓系统管道/自动灭火系统与水箱连接处必须设置单向阀防止管道的水流入水箱.消防水箱的水是有生活水泵补水的.消防水箱的水位浮球仪与生活水泵联动.