住宅总进线开关采用漏电,集中表箱总开关为断路器,之后就是住宅内的分户住宅箱,插座采用漏电开关。问题是,用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。请高手分析一下,这样正常吗,设计进线开关采用延时型。现在用的对吗?(下附图纸及开关照片)

11.JPG


222.JPG


DSC_0064.JPG


122.JPG


1233.JPG

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • suochjizhengzhou
    确实是漏电电流整定的的有问题,也可能是室内开关灵敏度问题
    2012-09-20 15:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • cqtbdq01
    cqtbdq01 板凳