最近遇到一个有争议的问题:高层建筑的地下室和车库相连,并与车库同属于一个防火分区,那么该地下室的排烟应该按6次/h,还是按照60立方米/平米小时?该地下室和车库之间仅有两个通道,并非对地下室全部敞开,且以后的实际使用功能上应属于储藏,但建筑专业把该地下室定义为车库的一部分。审图的坚持认为应该按6次/h。但我认为尽管该地下室和车库同一防火分区,但应该根据实际使用功能计算其排烟量,即60立方米/平米小时。各位同行有何看法?
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
同意这个意见,这个问题首先出在建筑上,地下车库的防火分区最大面积可以做到4000m2,而其他功能的地下室防火分区最大面积可以做到1000m2,一般建筑是不会考虑将地下车库和其他功能合用一个防火分区的。