土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风机可以跨越防火分区吗?
请教各位:排烟风机连接的风管位于一个防火分区,而风机在另一个防火分区,这样做可以吗?

全部回答(21 )

  • fine_2009
    能不穿尽量不穿。但偶尔没办法了,消防松一松可以过得去。本身穿越防火分区排烟是不提倡的。
    说去通风空调,一般来讲,通风空调风管穿防火分区比排烟要宽松一些,例如某些消防审查要求,空调偶尔穿防火分区可以,但排烟系统不可以。
    2017-04-10 09:03:10 来自 PC 评论 举报
  • liu8661497
    谢谢楼主的解答学习了
    2017-04-07 09:16:07 来自 PC 评论 举报
加载更多