0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 585 人订阅
阅读下一篇
GGD馈电柜柜外操作的隔离开关配置问题?请讲解见过很多GGD,GGJ柜的馈电柜,一次接线为母排---隔离或刀开关(柜外操作)----短路器(去负荷处)这里我有几个不明白的地方请有经验的朋友给解释一下,学习一下。1,送电时应先送电源侧,再送负荷侧。断电时应该时先断负荷侧再断电源侧。由于隔离或刀开关是柜外操作,所以在送电与断电势必造成操作顺序的错误,如果疏忽会造成带负荷拉道闸。2,如果柜内配置两个隔离或刀开关时,其中一路隔离开关下的一路负荷为重要负荷,另一路隔离开关的负荷出现故障时需处理时,此时配置柜外操作的隔离或刀开关势必造成维护的困难。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳能提供下电流值么,如每台电流较小(比如1A以下),会只有1~3台显示电流,其余显示为0,
如大电流下,最高和最低差值在2A以内也没问题,具体要看模块电流,
通常直流高频开关电源在工作时要认1台主机,其余4台为从机,从机的电流以主机为基准来调整,一般小电流时偏差大,大电流时较小
回复 举报