发布于:2012-07-07 16:47:07
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
见过很多GGD,GGJ柜的馈电柜,一次接线为母排---隔离或刀开关(柜外操作)----短路器(去负荷处)
这里我有几个不明白的地方请有经验的朋友给解释一下,学习一下。
1,送电时应先送电源侧,再送负荷侧。断电时应该时先断负荷侧再断电源侧。由于隔离或刀开关是柜外操作,所以在送电与断电势必造成操作顺序的错误,如果疏忽会造成带负荷拉道闸。
2,如果柜内配置两个隔离或刀开关时,其中一路隔离开关下的一路负荷为重要负荷,另一路隔离开关的负荷出现故障时需处理时,此时配置柜外操作的隔离或刀开关势必造成维护的困难。
3,如果GGD柜设置在配电系统的第二级也就是负荷侧来直接控制多个电机,若其中一台电机出现故障,维护时需把柜内控制的所有电机停下才能进行故障的排查,这样会造成部分生产停产。
以上是我想到的,如果哪些地方考虑的有问题请有经验的朋友给讲解一下,谢谢了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句这个问题到现在是否有好的解决方案呢?采用塑壳断路器代替隔开开关是否可行,不设置总隔离开关是否符合要求呢?
回复 举报
回复 举报