土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热系统一次网改造为分布式变频泵前后对比

供热系统一次网改造为分布式变频泵前后对比

发布于:2012-07-08 15:36:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供热系统一次网改造为分布式变频泵前后对比
1#锅炉改造后(室外温度:-6℃)
2011年12月15日 出水压力 出水温度 回水温度 炉膛温度 烟气温度 炉排转数
Mpa ℃ ℃ ℃ ℃ 转/分
11:00 0.26 108 62 229 253 1000
13:00 0.3 111 66 221 251 1000
15:00 0.28 113 66 250 269 1000
17:00 0.26 111 66 329 275 1000
19:00 0.3 112 66 335 281 1000
21:00 0.31 116 68 451 285 1000
23:00 0.29 116 66 444 280 1000
次日1:00 0.28 118 70 415 274 1000

1#锅炉改造前(室外温度:-17℃)
2010年12月15日 出水压力 出水温度 回水温度 炉膛温度 烟气温度 炉排转数
Mpa ℃ ℃ ℃ ℃ 转/分
11:00 0.34 92 49 349 191 1000
13:00 0.34 94 50 362 203 1000
15:00 0.34 95 50 325 210 1000
17:00 0.37 100 51 346 212 1000
19:00 0.34 96 52 338 204 1000
21:00 0.34 95 51 348 200 1000
23:00 0.34 95 51 355 201 1000
次日1:00 0.36 95 50 356 207 1000

2#锅炉改造后(室外温度:-6℃)
2011年12月15日 出水压力 出水温度 回水温度 炉膛温度 烟气温度 炉排转数
Mpa ℃ ℃ ℃ ℃ 转/分
11:00 0.3 103 62 243 199 900
13:00 0.33 115 66 269 219 1000
15:00 0.32 110 66 205 220 1000
17:00 0.31 113 66 252 232 1000
19:00 0.34 117 66 260 245 1000
21:00 0.35 119 68 291 251 1000
23:00 0.32 114 66 358 233 1000
次日1:00 0.32 120 70 268 217 1000

2#锅炉改造前(室外温度:-17℃)
2010年12月15日 出水压力 出水温度 回水温度 炉膛温度 烟气温度 炉排转数
Mpa ℃ ℃ ℃ ℃ 转/分
11:00 0.4 90 49 498 185 1100
13:00 0.4 88 50 406 182 1100
15:00 0.4 89 50 314 174 1100
17:00 0.44 93 51 405 174 1100
19:00 0.41 94 52 447 187 1100
21:00 0.4 93 51 493 186 1100
23:00 0.4 93 56 432 183 1100
次日1:00 0.49 90 50 328 194 1100