请教各位大侠,我这里有一台开利30HXC400A冷水机组(共4台06N压缩机),开机后运行一段时间机组电流达到560A(机组铭牌上标准额定电流为489A),单压缩机最高达到145A,机组无报警,运行工况为:冷却水进31.6度,出36.8度,冷冻水进14.8度,出水9.9度。高压1030KPA,低压286KPA,电机线圈温度因喷液冷却在50度至98之间来回波动。请问电流超高的原因,谢谢