正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(49 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
请教各位大侠,我这里有一台开利30HXC400A冷水机组(共4台06N压缩机),开机后运行一段时间机组电流达到560A(机组铭牌上标准额定电流为489A),单压缩机最高达到145A,机组无报警,运行工况为:冷却水进31.6度,出36.8度,冷冻水进14.8度,出水9.9度。高压1030KPA,低压286KPA,电机线圈温度因喷液冷却在50度至98之间来回波动。请问电流超高的原因,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
david200901050
沙发
谢谢楼主分享图片
2013-09-09 14:46:09
赞同0
-
fsd820104
板凳
现在这样的小厂家多了去了,正常。
2013-09-06 10:18:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报