发布于:2006-12-30 22:41:30
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
先来说说喷淋的湿式系统与干式系统的区别:
1.适用场所不同
湿式系统,一般用于环境温度不低于4摄式度且不高于70摄式度的场所
干式系统,一般用于环境温度低于4摄式度或者高于70摄式度的场所
2.一个报警阀组控制的喷头数不同
湿式系统,不宜超过800只
干式系统,不宜超过500只
3.作用面积不同
干式系统作用面积应该比同危险级的湿式系统增大1.3倍
4.系统组成不同
干式系统比湿式系统要增设空压机等,配水管道末端设快速排气阀(其入口前增设电动阀)
还有就是分别采用的是湿式报警阀和干式报警阀
5.准工作状态管内物质不同
湿式系统,水
干式系统,有压气体
6.喷头选用不同
干式系统必须选用专用的直立型喷头或干式下垂型喷头
7.使用管材不同
湿式系统,通常采用内外壁热镀锌钢管
干式系统,通常宜采用内涂塑钢管
大家谁还有补充没有,一周后我再次发与其它系统的区别,以便大家更好的学习规范.
欢迎各位朋友都参与进来,共同促进,共同发展!谢谢!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xueyeah
沙发
嗯,主要是想知道雨淋式系统的特点,以及其应用场合。。。
2009-10-14 10:39:14
赞同1
-
shlejie
板凳
给排水技术措施上更清楚.
2009-10-14 10:56:14
赞同0
加载更多哪位达人给解释下:handshake
回复 举报