泡沫-喷淋联用系统的报警阀和管网设计本人目前正在设计一大型地下汽车库,地下两层,面积60000多平方,停车位约2100辆,按汽车库规范宜设泡沫-喷淋联用系统。但目前较多产家的成套产品中报警阀的规格均为DN100,汽车库喷淋应按中二级设计,如最大管径按DN100设计,肯定会水损过大,造成供水水压不均衡,但按DN150算又不符合以4L/S计3min后必须出泡沫,除非每个泡沫罐后管网都做的比较小,但目前产品均为一个报警阀配一个泡沫罐,系统过于零碎必然造成投资过高,请各位做过泡沫-喷淋联用系统的水友们都来谈谈,多提宝贵意见。