请教,泵出口压力不足的原因

各位前辈,小弟刚做消防,最近负责一个高压水雾系统,是德国GOGTEC公司的产品.现在的问题是,根据设计和计算书,泵的出口压力应该是120bar 但现在实际情况是 几个小的保护区(只有一个喷嘴)逐一喷水时,压力都有120bar.但最大的保护区(有三个喷嘴,和泵的距离也最远)的压力只有105bar(泵旁边有压力表).各位大侠认为会有什么原因造成这一现象? 我们发现,最远的保护区离泵的距离大约是 80米 用的管子是16mm(壁厚1.5mm)的 .根据设计,接喷嘴的管子应该用12mm(壁厚1.5mm) 也就是说要需要用一个三通变径后再接喷嘴. 现在施工方没有按要求做,他们用的是16mm的,我想这应该是造成压力不到的原因之一,但是就算换了16mm的管子,压力马上提高15bar吗? 心里实在没底,要是换了之后压力还达不到要求的话就出丑大了,恳请各位前辈给点意见.很急啊