土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教,泵出口压力不足的原因

请教,泵出口压力不足的原因

发布于:2006-12-30 21:52:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈,小弟刚做消防,最近负责一个高压水雾系统,是德国GOGTEC公司的产品.现在的问题是,根据设计和计算书,泵的出口压力应该是120bar 但现在实际情况是 几个小的保护区(只有一个喷嘴)逐一喷水时,压力都有120bar.但最大的保护区(有三个喷嘴,和泵的距离也最远)的压力只有105bar(泵旁边有压力表).各位大侠认为会有什么原因造成这一现象? 我们发现,最远的保护区离泵的距离大约是 80米 用的管子是16mm(壁厚1.5mm)的 .根据设计,接喷嘴的管子应该用12mm(壁厚1.5mm) 也就是说要需要用一个三通变径后再接喷嘴. 现在施工方没有按要求做,他们用的是16mm的,我想这应该是造成压力不到的原因之一,但是就算换了16mm的管子,压力马上提高15bar吗? 心里实在没底,要是换了之后压力还达不到要求的话就出丑大了,恳请各位前辈给点意见.很急啊

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • l-shx
    l-shx 沙发
    最大的可能性是泵的流量不足,还有的可能性是管路上阀门的设置
    2007-01-07 10:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • lizhengjiaoxn
    lizhengjiaoxn 板凳
    我认为是水力损失计算有问题,阻力损失计算小了.取水量大时管网压力小,算时应按最不利情况计算.要解决这个问题,要么减小局部阻力损失,要么继续增加部分管径.
    2007-01-07 08:48:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不知消防局审图的是什么料来的.

消防局去验收的, 好像什么都会,水,电,通风,建筑,结构.审图的是不是也一个人全审了.

回帖成功

经验值 +10