土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池液位计问题

消防水池液位计问题

发布于:2012-07-07 08:50:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程在负一层有一消防水池,负一层标高为-5.1,设计液位计预留的两个柔性防水套管标高分别为-5.0 -3.3。现在由于土建在做负二层的时候已经在负一层消防水池墙上浇筑了25公分高的挡水板(已经浇筑了),现在-5.0的那个套管无法预埋,只能埋高点,但是会不会对液位计有影响?求教啊!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 万和付蒙
    万和付蒙 沙发

    推荐使用静压式原理的WH311防雷液位传感器  无需使用套管,直接投入到水池底部,实时显示水位并带有高低液位报警的功能

    2021-02-25 14:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • nanchen1123
    nanchen1123 板凳
    液位计开孔一般都在池顶,预埋套管一般都是用在进出水管、溢流管上……02S101-76现在都没用了吧……现在的液位控制和显示都可以通过仪表显示……
    2012-07-09 17:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我是搞暖通的,请大家帮忙(关于消火栓、消防泵的问题)谢谢了,

我这里是小地方,水暖都一个人设计,一个煤矿做室外管网设计,有炸 药 库,锅炉房,瓦斯站,宿舍等,最高建筑二层(宿舍),消防水池在高处,与地坪20米左右,我设计了6个室外消火栓,甲方要求消防泵设计在宿舍旁,离消防水池约40米,高差20米,这样可以吗?还有选型我不懂,请帮忙选一下,需要设计消防水泵接合器吗?需要设计稳压罐吗??我是外行,请大家帮忙了,我QQ53536046,能帮忙的我能给你传图纸,非常感谢了

回帖成功

经验值 +10