消防水池液位计问题

发布于:2012-07-07 08:50:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程在负一层有一消防水池,负一层标高为-5.1,设计液位计预留的两个柔性防水套管标高分别为-5.0 -3.3。现在由于土建在做负二层的时候已经在负一层消防水池墙上浇筑了25公分高的挡水板(已经浇筑了),现在-5.0的那个套管无法预埋,只能埋高点,但是会不会对液位计有影响?求教啊!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 万和付蒙
    万和付蒙 沙发

    推荐使用静压式原理的WH311防雷液位传感器  无需使用套管,直接投入到水池底部,实时显示水位并带有高低液位报警的功能

    2021-02-25 14:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • nanchen1123
    nanchen1123 板凳
    液位计开孔一般都在池顶,预埋套管一般都是用在进出水管、溢流管上……02S101-76现在都没用了吧……现在的液位控制和显示都可以通过仪表显示……
    2012-07-09 17:49:09