我这里是小地方,水暖都一个人设计,一个煤矿做室外管网设计,有炸 药 库,锅炉房,瓦斯站,宿舍等,最高建筑二层(宿舍),消防水池在高处,与地坪20米左右,我设计了6个室外消火栓,甲方要求消防泵设计在宿舍旁,离消防水池约40米,高差20米,这样可以吗?还有选型我不懂,请帮忙选一下,需要设计消防水泵接合器吗?需要设计稳压罐吗??我是外行,请大家帮忙了,我QQ53536046,能帮忙的我能给你传图纸,非常感谢了
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
zxhccc
沙发
1. 室外消防采用低压给水系统。规范8.1.3条:当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。水池高20米,可不设消防泵房,如有室内消火栓系统另当别论。本工程室外不需消防泵房及水泵接合器。
2012-12-22 17:05:22
赞同0
-
zxhccc
板凳
1. 室外消防采用低压给水系统。规范8.1.3条:当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。水池高20米,可不设消防泵房,如有室内消火栓系统另当别论。本工程室外不需设泵房,水泵接合器。