土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于家用中央空调调试前的检测。。。

关于家用中央空调调试前的检测。。。

发布于:2006-12-30 14:52:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水机在室内风机盘管安装好后有个试压。保压的过程,以检测安装管路是否有漏水等情况出现,但小弟不知道氟机有没有这种检测,是怎么检测的。。谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    一般是充氮打压,楼上的说的很清楚了.
    主要是没降压就可以了!
    2007-01-13 10:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • hkx0225
    hkx0225 板凳
    对2楼的补充:1,R22的氮气保压压力是28kg/cm2,时间在24小时以上,环境温度每上升或下降1度就相应的有0.1kg/cm2的波动,为了使内机电子膨胀阀的阀芯免受损伤,在30小时左右须降压到12-16kg/cm2.2,R410A的保压压力是42kg/cm2,方式与R22相同.3,排水管作灌水试验,无渗漏即可.