土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教,螺杆冷水机的容量调节控制

请教,螺杆冷水机的容量调节控制

发布于:2012-07-05 22:53:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位,普通的四级调节(25%、50%、75%、100%)螺杆冷水机组,是否可以人为的设置其无论在什么情况下都在50%状态下运行?螺杆机的容量加载、卸载的数据采集主要是靠冷冻水出水口的出水感温探头控制的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • aaa1601902
    aaa1601902 沙发
    这样做不好,不建议采用
    2012-07-11 13:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • garyzl
    garyzl 板凳
    早期阶段容量控制的螺杆机,都是通过电磁阀来调节容量,找到相应的电磁阀,可以把负荷固定在50%,缺点是,保护装置和容量控制容易出问题。
    2012-07-06 21:24:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式热交换器的接管问题

各位大师:最近新项目遇到一个问题,板式热交换器的一次水与二次水接错,一次的进水接成二次进水,一次的出水接成二次出水!请问这样的解法是否影响换热效果!!

回帖成功

经验值 +10