阅读下一篇
如何理解《建规》中8.6.2九条、九和8.6.3二?临时高压给水系统建筑物,设置气压罐,容积为消火栓30S流量。消火栓同时设置消防泵启动按钮。还需要设置高位水箱吗?本人认为,平时通过气压罐和增压稳压泵,保持最不点消火栓有30S的消防用水量及水压的供给,消防时通过消防启动按钮能够在30S内启动消防泵,并达到消防时水量、水压要求后,停止气压罐,通过消防主泵进行供水消防。这样即可满足消防要求,不必设置高位消防水箱。而《建规》中8.6.3条:设置临时高压给水系统建筑物,应设消防水箱或气压罐,并符合以下要求:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不知楼上20是从哪里来的?
回复 举报