如何理解《建规》中8.6.2九条、九和8.6.3二?

发布于:2004-08-13 14:42:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
临时高压给水系统建筑物,设置气压罐,容积为消火栓30S流量。消火栓同时设置消防泵启动按钮。还需要设置高位水箱吗?
本人认为,平时通过气压罐和增压稳压泵,保持最不点消火栓有30S的消防用水量及水压的供给,消防时通过消防启动按钮能够在30S内启动消防泵,并达到消防时水量、水压要求后,停止气压罐,通过消防主泵进行供水消防。这样即可满足消防要求,不必设置高位消防水箱。
而《建规》中8.6.3条:设置临时高压给水系统建筑物,应设消防水箱或气压罐,并符合以下要求:
一:……
二:室内消防水箱(包括气压水罐。。),应储存10min的消防用水量。。。。
这样看来就需要更大的气压罐,显然很不合理。本人对10min的初期消防用水的理解是,在消防时,无法立即启动消防泵或者启动消防泵需要复杂的程序时,水箱或气压罐应存储10min的用水量以保证消防初期灭火。如果消防时可以立即通过消防启动按钮启动消防泵,气压罐只需保证30S的消防供水即可。即无需设置消防水箱。这样又与规范8.6.3条二相矛盾。
不知道大家对此条如何理解?又是如何解决这一问题?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bigbird310
    bigbird310 沙发
    同意楼上说法。但《建规》上对这方面的说明就感觉有些笼统和模糊了。给人的感觉是只要临时高压消防给水系统就一定要有高位水箱,如果最不利点不满足要求还要有30S的气压罐。否则就要设置一个10min的气压水罐。这些说明令我不解。
    2004-08-17 09:10:17

    回复 举报
    赞同0
  • neardespring
    neardespring 板凳
    有消防水源可以在底区设置小容量气压水罐。也正如大鸟(博格?)所说工业厂房更适合此种类型的消防布置。但是就一般建筑特别是高层建筑而言,底区设置气压罐的方式个人认为已不经济了。
    2004-08-16 16:09:16