临时高压给水系统建筑物,设置气压罐,容积为消火栓30S流量。消火栓同时设置消防泵启动按钮。还需要设置高位水箱吗?
本人认为,平时通过气压罐和增压稳压泵,保持最不点消火栓有30S的消防用水量及水压的供给,消防时通过消防启动按钮能够在30S内启动消防泵,并达到消防时水量、水压要求后,停止气压罐,通过消防主泵进行供水消防。这样即可满足消防要求,不必设置高位消防水箱。
而《建规》中8.6.3条:设置临时高压给水系统建筑物,应设消防水箱或气压罐,并符合以下要求:
一:……
二:室内消防水箱(包括气压水罐。。),应储存10min的消防用水量。。。。
这样看来就需要更大的气压罐,显然很不合理。本人对10min的初期消防用水的理解是,在消防时,无法立即启动消防泵或者启动消防泵需要复杂的程序时,水箱或气压罐应存储10min的用水量以保证消防初期灭火。如果消防时可以立即通过消防启动按钮启动消防泵,气压罐只需保证30S的消防供水即可。即无需设置消防水箱。这样又与规范8.6.3条二相矛盾。
不知道大家对此条如何理解?又是如何解决这一问题?