新手,遇到供配电计算疑惑,求高手指点解释!!本人刚刚接触供配电设计,目前正在自学人民交通出版社的《建筑供配电系统设计》一书,在学习到负荷计算及无功功率补偿一章时,遇到课后一习题的内容与书中该章节讲述的例题雷同,但是,书后的习题答案与例题讲解有一点出入,本人疑惑中,请教各位达人解释指点。课后习题内容为: 已知室外一条三相照明电路上采用380V、400W的高压钠灯,L1、L2两相45盏,L2、L3两相44盏,L3、L1两相46盏,,用需要系数法计算这条线路上的等效三相负荷。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zhendeeni
沙发
16的完全足够
2019-09-04 13:36:04
赞同0
-
chengduht
板凳
YJV-5X16的电缆载流量基本上可以达到80A,功率因数按0.85算可以接入44KW的负荷了。你做的别墅面积只要在1000平米以下都足够用的。把你的进线总开关改为用塑壳的80A的,进线截面就按物业的5X16就行了。
2012-07-14 17:28:14
赞同0
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报另外建议电涌保护改为100KA的(最近的防雷部门象疯了一样难缠)。