土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 别墅物业预留的电缆是5X16的,我设计的别墅总电缆是4X25+1X16的,该咋办?

别墅物业预留的电缆是5X16的,我设计的别墅总电缆是4X25+1X16的,该咋办?

发布于:2012-07-04 17:43:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PE=57.6
Kx=0.8
Pjs=46.88
cosφ=0.8 000000000000.png
Ijs=89.03
电缆总进线用25的应该合适吧?

000000000000.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhendeeni
    zhendeeni 沙发
    16的完全足够
    2019-09-04 13:36:04

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • chengduht
    chengduht 板凳
    YJV-5X16的电缆载流量基本上可以达到80A,功率因数按0.85算可以接入44KW的负荷了。你做的别墅面积只要在1000平米以下都足够用的。把你的进线总开关改为用塑壳的80A的,进线截面就按物业的5X16就行了。
    另外建议电涌保护改为100KA的(最近的防雷部门象疯了一样难缠)。

    [ 本帖最后由 chengduht 于 2012-7-14 17:32 编辑 ]