本人刚刚接触供配电设计,目前正在自学人民交通出版社的《建筑供配电系统设计》一书,在学习到负荷计算及无功功率补偿一章时,遇到课后一习题的内容与书中该章节讲述的例题雷同,但是,书后的习题答案与例题讲解有一点出入,本人疑惑中,请教各位达人解释指点。
课后习题内容为:
已知室外一条三相照明电路上采用380V、400W的高压钠灯,L1、L2两相45盏,L2、L3两相44盏,L3、L1两相46盏,,用需要系数法计算这条线路上的等效三相负荷。
书中例题与上面习题内容雷同,区别是数量上不同以及高压钠灯的功率不同,高压钠灯的功率为600W
疑惑内容:书中例题计算查取了Kd=1,Cosφ=0.45,Tanφ=1.98这几个系数、因数,并以题中表述的功率600W进行计算;
而书后的习题答案中,采用的系数、因数相同,但是计算灯的功率的时候并不是以习题表述的400W进行计算,习题答案中有这样一句表述:
“每盏高压钠灯额定功率应计入功率损耗系数后为0.6KW"
就是这样一句表述让我很疑惑,查遍本章内容,也没有找到和功率损耗有关的内容,书后的附表也没有关于功率损耗的表格,上网搜索高压钠灯的功率损耗内容,也没有查到,而且,尝试用功率因数0.45计算,额定功率400W也计算不出来600W,请教各位高手,这个功率损耗需不需要考虑,如果考虑的话,如何计算或者获得相关的功率损耗计算方法或者损耗系数?