土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于HTFC风机吸入口和出风口

关于HTFC风机吸入口和出风口

发布于:2012-07-04 16:08:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位好!
新手求助!
我刚刚学暖通,弄了张以前的图纸在画(地下室)!现在这里有几个问题。(先看图片)
1,风机顶面那,也就是那根立管的大小。是根据风机那吸入口的大小来确定的,还是根据风量风速?
2,风机出口的接法,1那的图片是我这个图作者这样画的管径1000*1000。2是我在网上看到有这种做法才这样接的。3也是网络的, 我是看了3这种做法感觉1的做法似乎不对,因为这里要变下管径。我想问下这三种做法那种正确?那种好?(这里风机房很小,1这种做法显然是出于无奈)
3,风机出口的管径是如何确定的?是根据流量风速来的吗?

风机接法.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chachababy
    chachababy 沙发
    尺寸计算是根据风速来计算的,但是开口要根据风机底座的大小,出口的损失也要算到全压
    2012-07-06 13:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • tmmplay
    tmmplay 板凳
    补充个问题!这里风机出口后那的损失是要计算的到风机的全压那的吧?
    2012-07-04 16:10:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一栋商业综合楼的正压送风问题

本楼1~8层是裙房,用途是商业跟办公,裙楼高度是30米。主楼是住宅,高度53.2米。主楼的楼梯间和合用前室都有外窗,是否可以采用自然排烟?

回帖成功

经验值 +10