阅读下一篇
前室加压风口打开的疑问无论建规还是高规都要求防烟楼梯间的前室或合用前室的加压送风口应每层设置1 个。通常按火灾着火层及其上下相邻两层的三个风口均分计算确定(开启门时,通过门的风速不宜小于0.7m/s),也可设定为火灾时着火层及其上一层的二个风口均分计算确定。问题:如果设计要求火灾时开启着火层及其上一层的二个风口的时候,当最顶层发生火灾,风口是不是只打开这一层的?如果是这一层的话,那么风口面积的大小通常都是风量/个数计算出来的,这样一来,风口风速是不是超了7m/s了呢?该如何处理
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这条规范我看到了,我的理解是应该按照主楼的使用功能来分。假设一栋一类高层公共建筑,有两个核心筒,其中一个是住宅,另外一个是办公,两个假设都是70米高。则住宅的就可以采用自然排烟,办公的不可以。因为两个楼的危险性不同。不知道大家都怎么看
回复 举报