发布于:2012-07-03 15:02:03
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
无论建规还是高规都要求防烟楼梯间的前室或合用前室的加压送风口应每层设置1 个。通常按火灾着火层及其上下相邻两层的三个风口均分计算确定(开启门时,通过门的风速不宜小于0.7m/s),也可设定为火灾时着火层及其上一层的二个风口均分计算确定。
问题:如果设计要求火灾时开启着火层及其上一层的二个风口的时候,当最顶层发生火灾,风口是不是只打开这一层的?如果是这一层的话,那么风口面积的大小通常都是风量/个数计算出来的,这样一来,风口风速是不是超了7m/s了呢?该如何处理
[
本帖最后由 hongketao 于 2012-7-3 16:04 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报