火车站、飞机场的候车、候机大厅的空调形式,大家来讨论讨论,是全空气的好,还是用风盘加新风好

全部回复(120 )

只看楼主 我来说两句
  • xiangwenfu
    xiangwenfu 沙发
    我们单位做过武昌火车站,采用的就是全空气系统。
    2009-08-01 21:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • xiangwenfu
    xiangwenfu 板凳
    这个只能做全空气系统,采用喷口或者是旋流封口送风。因为这些建筑物通常是比较高大,采用风机盘管根本就不能将风送到地面。