土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关空调水系统分区问题请教各位

有关空调水系统分区问题请教各位

发布于:2012-07-04 13:09:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在手里有一个项目,建筑高度103米,空调水系统最高点为96米,水系统工作压力1.4MPa,是否分区还是选用承压大的阀门和管件设备?请教。。。。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 吴姗姗
    吴姗姗 沙发
    zhongwenxunshen 发表于 2012-7-9 19:38 看系统到底有多大,小了分区不够麻烦的,,大了还是分区。6楼说的不全对,如果不分区,那么底层的末端装置 …受教了,谢谢!
    2016-05-17 14:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhongwenxunshen
    看系统到底有多大,小了分区不够麻烦的,,大了还是分区。
    6楼说的不全对,如果不分区,那么底层的末端装置也同样选用高承压的东东,我觉得投资还是有点大,而且,焊接工艺真的难以保证,高承压必然导致多泄露。
    2012-07-09 19:38:09