高规及北京市细则里提到:底部加强区取嵌固部位以上墙肢总高度的1/8、底部两层高度二者的较大值,且不大于15m(A级高度)。 如果总层数为18层,18/8=2.25层,不大于15m 那么加强区取三层还是二层? 个人认为取为二层,约束边缘构件为三层 请各位高手指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我以前碰到过这样的情况。
为了柱底内力更好地传递给基础,比较合适的做法就是扩大节点。
你可以选用植筋的方式来配置节点墩头,然后,浇砼,保证节点能有效传递内力即可。
给你一个建议,你可以有自己的想法。
回复 举报