土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:底部加强部位的取值

请教:底部加强部位的取值

发布于:2006-12-29 08:53:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规及北京市细则里提到:底部加强区取嵌固部位以上墙肢总高度的1/8、底部两层高度二者的较大值,且不大于15m(A级高度)。
如果总层数为18层,18/8=2.25层,不大于15m
那么加强区取三层还是二层?
个人认为取为二层,约束边缘构件为三层

请各位高手指教