土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 单极接电为何也不报控制回路断线!

单极接电为何也不报控制回路断线!

发布于:2012-07-04 10:58:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
断开控制电源,装置不报控制回路断线;检查后发现控制负电接在装置电源上,但是单极接电为何也不报控制回路断线!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yt200338
    yt200338 沙发
    没有图纸也不好分析。
    2012-07-11 20:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    主要看你图纸了,,,不报警肯定是有原因的。。
    是不是装置跟控制电源合用了?断电了肯定没报警了。。。
    2012-07-04 16:16:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新消弧线圈采用二次阻尼的特点

消弧线圈二次阻尼方式是系统在正常运行时将阻尼电阻接在消弧线圈专门设置的二次阻尼线圈上,用来限制串联谐振过电压保持中性点的位移电压不超过15%相电压,当系统发生接地时快速将电阻断开,接地恢复,电阻接入。对消弧线圈来说无论阻尼电阻采用一次串阻,还是二次并阻,都能人为地加大电网的阻尼率,达到降低中性点位移电压的目的,但就安全可靠性和适应性等方面,二次阻尼方式具有如下的优点:(1)采用二次阻尼方式阻尼电阻接在二次侧,接地时立即投入设定的补偿电流,不影响电感电流的输出,所以可实现零秒响应。而串阻串在高压回路,接地必须将电阻短接,使消弧线圈输出设定的电感电流,这个时间采用真空接触器约0.08秒。

回帖成功

经验值 +10