供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
紧急求助:技术探讨关于交流隔离开关用在直流场合的后果现本人有一个项目,前期沟通是客户并没有提出要直流隔离开关,等我们将货做好后,说要将一台柜子用在直流的场合,原本设计的是AC400V CW1G-2000/2000A 隔离开关,绝缘电压为AC1000V,现在要更改为用在DC900V的场合,额定电流1400A,客户坚持不增加合同金额,我咨询了一下我们负责人,他说可以不更换隔离开关,就将这个CW1G-2000/2000A 隔离开关用在DC900V的场合,只要保证了在操作时不带负载即可,现咨询这里的高手,这样做可行吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
crystal_2
沙发
呵呵 各执己见 学习了 不过还是要感谢楼能把最后的解决办法公布出来
2012-07-13 00:45:13
赞同0
-
wawm527
板凳
我个人认为不用换,各项都基本符合要求。挺你!!!!!!!!!!!!!!
2012-07-10 20:08:10
赞同0