现本人有一个项目,前期沟通是客户并没有提出要直流隔离开关,等我们将货做好后,说要将一台柜子用在直流的场合,原本设计的是AC400V CW1G-2000/2000A 隔离开关,绝缘电压为AC1000V,现在要更改为用在DC900V的场合,额定电流1400A,客户坚持不增加合同金额,我咨询了一下我们负责人,他说可以不更换隔离开关,就将这个CW1G-2000/2000A 隔离开关用在DC900V的场合,只要保证了在操作时不带负载即可,现咨询这里的高手,这样做可行吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分析】不要“为替代而替代”理性看待“以铝代铜”

最近一段时间不少人热炒“以铝代铜”和来自加拿大的“铝合金电缆”。作为一名电缆行业的工程师,本着尊重事实和科学的原则,发掘出一些相关资料以及本人的一些看法和大家分享。 大家可能觉得这都是铜铝企业、电缆企业的事,对我们消费者本身来说没有什么太大关联,我想告诉大家的是这种想法是不正确的。大家可能对这方面不是很了解,不管是“以铝代铜”还是“铝合金电缆”,直接影响到的是建筑电气安全,而且现在铝合金电缆被纳入相关规范,并用于人口密集而且缺少专业维护的住宅建筑中,带来的将是安全隐患和故障风险,就直接影响到我们自身的安全问题。所以建议大家也应该了解一下,百利而无一害。