土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助,关于冷水缺水的问题分析

求助,关于冷水缺水的问题分析

发布于:2012-07-04 10:07:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。
简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。

感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低的情况下末端电动阀关闭或者开度小,造成水路不通致使流量低,但是如果把压差旁通阀设置低了之后很多水从旁通走了,一是造成末端水量少了,而是旁通水过多引起主机过快轻负荷停机,还要请教前辈自力式压差旁通阀的设置问题,目前我的设置思路是打开末端所有阀门,然后逐渐关阀在主机冷水缺水报警的时候记录集分水器的压差,到时按照这个压差来设,保证在接近这个压差时旁通阀打开,另一个思路是打开所有末端阀门记录此时压差,由此压差设置压差旁通阀,在末端开始关的时候沿程损失增大,流量减少,水泵扬程增大,水泵出口压力增大,压差旁通阀开始走水,希望有类似经验的前辈不吝赐教,两个思路哪个更好,一个太冒险一个太保守。另外我们目前还有一种想法,现场水泵是集控的,但电压有时波动,电压波动时影响集控的中间继电器使冷水泵停机,致使主机停机,因为停机时间不规律,现场没法长期驻人观察,还请前辈指教有没有遇到类似情况。

[ 本帖最后由 chachababy 于 2012-7-6 09:29 编辑 ]

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • chachababy
    chachababy 沙发
    恩,因为机房大小的问题,而且小机是后来增加,所以跟大机共用水泵,感谢版主的指教,对与小机关小阀门的方法已经再使用了,螺杆机内的压降确实降了不少。关于冷水缺水基本两台机器都发生,估计还是因为大小机,部分负荷,变频,太多因素掺杂让压差旁通阀没法设产生的。
    2012-07-17 10:01:17

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    你的分、集水压差是多少?
    20米的螺机水损,不可能吧?30HZ扬程不高了!
    工厂的检测,说明是合格产品,现场的检测说明实际数据
    2012-07-13 08:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备余压对送风的影响

设备余压对送风的影响?1、如设备余压40PA加一段2米风管下送风 层高三米与50PA同样条件送风 有什么不同2、如设备余压40PA不加风管和加2米风管下送风 有什么不同3、余压相同层高一个3米一个6米下送风 有什么不同 新人。。求指教了[ 本帖最后由 hao276 于 2012-7-4 10:05 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10