土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 垂直管设置成同程式,每层水平管与垂直管连接处还需加平衡阀吗?
求哪位大神给予指教,我看有人说垂直同层,每层回水总管加设平衡阀,垂直同程不就是为了平衡每层的流量吗?还有必要加平衡阀吗,我现在设计正遇到这问题,我觉得没必要了吧

全部回答(9 )

  • curarpiktyh
    跟你说 做成同程的本身就是一个错误 能不做就不做 本身就有垂直失调的问题 立管异程还能稍微平衡一下这个失调 如果甲方非要做成同程的 建议加上平衡阀
    2012-07-10 18:00:10 来自 PC 评论 举报
  • nj_kisen
    补充一句:如果系统不是太大,空调的话做异程的。
    2012-07-07 13:33:07 来自 PC 评论 举报