土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教,关于VAV系统分区问题

求教,关于VAV系统分区问题

发布于:2012-07-03 20:44:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟刚接触VAV系统,关于是否划分内外区请教下各位,如下图所示,核心筒外边有2.5米宽的走廊,接着6.5进深的办公,办公外墙均是玻璃幕,请问这样的进深还需要划分内外区吗?谢谢项目在南方,冬季无需制热

关于空调区域的内外分区,在常规系统也有,而且概念容易理解,比如有些进深比较长的区域,如果做风盘+新风的话,靠外墙的风盘会比里面的型号大一号。但是如果都选一样的型号,也没人会提你。可是在设计VAV系统时,老会有人说你没有分区之类的。
我理解的是, 内外分区的主要目的是,冷热负荷能单独处理,在夏季都是单冷,在冬季的时候,外区需要加热,内区仍需要制冷,这样在外区的BOX加个电加热,就实现了内外区单独处理。
当然书上还提到另外两个目的,一是不同控制区域的符合单独处理,二是内外区负荷分别处理(这个不知道有何目的)。

[ 本帖最后由 fjyy7 于 2012-7-4 13:13 编辑 ]

12名.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • coolfoxzb
    coolfoxzb 沙发
    正在做一个VAV项目的改造 之前是大开间 现在隔成各种小房间 风量的平衡确实是一个头疼的问题 末端BOX的回风和AHU的回风都必须计算好
    2013-11-28 00:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • lifeng2hao
    lifeng2hao 板凳
    下来看看,不知道怎样?
    2013-11-25 12:31:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多